Сигналка на VRF

Вопросы монтажа, диагностики, ремонта и обслуживания кондиционеров, систем вентиляции, автоматики.

Re: Сигналка на VRF

Сообщение gogabyte » 27 апр 2016, 10:05

вопрос о требовании производителя в последовательном подключении всех элементов сети.
Изображение
вот так.

а потребность существует сделать вот так
Изображение

только стояков минимум четыре, максимум шесть, на одну систему. Стояк - 14 внутряшек.
Аватар пользователя
gogabyte
 
Сообщений: 10
Зарегистрирован: 01 апр 2016, 03:54
Откуда: Владивосток

Re: Сигналка на VRF

Сообщение gogabyte » 27 апр 2016, 10:11

И ещё вопрос (не знаю, лучше здесь спросить или отдельной темой вывести, для большей пользы последующим поколениям)
Что критичнее переразмерность газовой трубы или заниженное сечение? В проекте присутству.т трубы дюйм одна вторая и дюйм одна четвертая. Ни чего подобного приобрести во Владивостоке я не могу. От сюда и вытекает вопрос, заложить трубы большего или меньшего диаметра?
Аватар пользователя
gogabyte
 
Сообщений: 10
Зарегистрирован: 01 апр 2016, 03:54
Откуда: Владивосток

Re: Сигналка на VRF

Сообщение Boriska » 27 апр 2016, 21:03

gogabyte писал(а):И ещё вопрос (не знаю, лучше здесь спросить или отдельной темой вывести, для большей пользы последующим поколениям)
Что критичнее переразмерность газовой трубы или заниженное сечение? В проекте присутству.т трубы дюйм одна вторая и дюйм одна четвертая. Ни чего подобного приобрести во Владивостоке я не могу. От сюда и вытекает вопрос, заложить трубы большего или меньшего диаметра?


То и то плоха в разных проявлениях, в одном случае будут проблемы с возвратом масла, в другом с недостаточным расходом хладагента, выбирай сам ...
Если ты можешь понять одно дело, ты поймёшь восемь
(495)724-72-50
Аватар пользователя
Boriska
Профессионал
 
Сообщений: 1082
Зарегистрирован: 03 ноя 2011, 22:33
Откуда: г.Балашиха М.о.

Re: Сигналка на VRF

Сообщение Boriska » 27 апр 2016, 21:09

gogabyte писал(а):вопрос о требовании производителя в последовательном подключении всех элементов сети.
только стояков минимум четыре, максимум шесть, на одну систему. Стояк - 14 внутряшек.


Есть железное правило, я его с работы в органах усвоил: "Не знаешь как поступать, поступай по Закону!" ...

Тут сложно что-то сказать наверняка ...

Есть пример на Хевиках, когда были объедены 5 систем в общую систему диспетчеризации, протяженность каждого луча была не менее 600м, и все работает без вопросов который год ...

И блин маленькая VRV DAIKIN с двумя ответвленными блоками, с протяженностью лучей не более 50м, которые постоянно теряются ...
Если ты можешь понять одно дело, ты поймёшь восемь
(495)724-72-50
Аватар пользователя
Boriska
Профессионал
 
Сообщений: 1082